Yazılı bazı rakamsal değerler devrede kullanan kablo kesitleri,uzunluk,ortam sıcaklıkları, bağlantı durumlarına göre farklılıklar gösterebilir.
3 X 190 =570 wp panel kapasitesi;
12 volt paralel bağlantı şekliyle
panel verimli gün ışımada 35-45 amper/saat
Solar kontrol cihazının PWM olduğunu kabul edelim
35 X 6 saat gün=210 amper dolumu
Batarya gün ( şarj durumu ) matematik olarak dolum tamam, kapasite ilavesi gerekir,
210 amper rakamının sizin için kullanılabilir olanı 100 amperdir,aynı imal tarihlerde, aynı özellikte tercih edilerek ilave gerekir .
Bu panel sisteminin bağlantı metodu değiştirilerek gerilimi artırarak mppt cihaz desteği ile,hem hat sigorta amper değerleri,hem daha ince kablo kesitleri çıkacaktır, 12 volt 3 panel paralel bağlantı durumunda hat akımı 47.5 amper,5 metrede kullanılacak kesit 0.3 volt gerilim düşümü ile 35 mm2,hat sigorta değeri 60 amper, değerleri yüksek ,
Bir örnek;12 volt DC den 220 VAC enerji çevriminde aletsel ölçüm sonucu aşağıdaki gibidir.
1 adet SEG 82 ekran LED TV
1 adet uydu alıcısı
Her iki cihazın toplam gücü 50 watt değerdedir.
12 VDC/220 VAC invertor Ile çalışmasında bataryadan 4.5 amper çektiği ölçülmüştür.
50 watt gücündeki AC cihazlar, invertor Ile çalışmada elektriksel kayıpları ile 4.5 amper saat değerde tüketim yapmaktadır.
Basit ve yuvarlak hesaplama ile
100 watt AC den 9 amper DC
200 watt AC den 18 amper DC bataryadan çekiş olacaktır.
Bu sistemde (TV ve uydu alıcısı) bobinli cihazların İlk kalkınma demeraj akımları göz ardı edilmiştir. Buzdolabı gibi cihazlarda bu akım değerleri artacaktır.
Buzdolabı;
Kullanılan ortam sıcaklığı
Kullanım sıklığı ( aç kapa )
Devreye girme çıkma durumu farklı olarak değişir.
Alternatif akım ve doğru akım devreleri için hesaplamalarını ayrı ayrı değerlendirme gerekir.
Tavsiye niteliğinde ;
Karavan tekne OFF GRID elektrik kullanılan yerlerde 12-24 volt sistemde çalışan ürünleri kullanmak daha uygun ve akıllıcadir.
Enerji dönüşümü elektronik cihazlar ile olduğundan elektriksel ısınma ve kayıpları vardır, Invertor gibi
Selamlar