Herkese merhaba,
İlk önce evde kurmuş olduğum sistemden bir bahsedeyim daha sonra bu sistemde yaşadığım sorunları dile getireyim
Aslında sistem hazır kurulması gereken bir şey yok inverter, şarj regülatörü, her şey elektronik kutu içerisinde ve lcd panel üzerinde hertürlü bilgiyi ve sistemin durumunu kontrol edebiliyorum.Cihazda 2400w lık inverter bulunuyor ve 2 adet 105 Ah paralel bağlı jel akü bulunuyor.Cihaz 24 Volt ile çalışıyor.Ben evde sadece jeneratör gibi kullanıyorum.Elektrik kesintisi çok sık olan bir yerde yaşadığımızdan dolayı böyle bir sisteme başvurdum "daha öncesinde benzinli jeneratör kullanmıştım ancak hem bakım, benzin ve ses gibi olumsuzluklardan dolayı jeneratörü satıp böyle bir sistem yaptım".Ayrıca cihaza güneş paneli ya da rüzgar gülü bağlanabiliyor.Ama şimdilik akülerimi şebekeden şarj ediyorum.
Şimdi yaşadığım sorunlara gelmek istiyorum,
1. ve en büyük sorun sistemin kullanım süresi.Sistemi kurmadan önce yaptığım hesaplara göre 105 Ah paralel bağlı 2 adet jel akünün 200 wattlık kullanımda en az 6 saat yetmesi gerekiyordu.eğer hesaplamalarımda yanlışlık varsa düzeltirseniz sevinirim.Ancak sistemi şuan "102 ekran lcd ve yaklaşık 2-3 arası ekonomik ampül" ile 200 wattlık tüketim ile 1 saat 30 dk ancak kullanabiliyorum. Akülerimde çok iyi değil gibi gözüküyor ancak deneme amaçlı dışarıdan starter akü dedikleri normal sulu akü getirip denedim getirdiğim aküler 72 Ah ve kullanılmış akülerdi sistem 1 saat 50 dk gitti. Akülerimi değiştirsem sistem yine benim beklediğim 6 saatlik kullanımı vermeyecek.
2. sorun sanki aküler tam olarak bitmiyor.Aküler tam şarjlı ilken sistemde 26.9 voltluk değer okuyorum.Elektrik kesildiğinde bu değer hemen 25.9 lara düşüyor ve 5 dk sonra 25 volt, 20 dk sonra 24.5 volt ve yavaş yavaş inverterörün kapanma seviyesi olan 21 volta düşüp sistem otomatik olarak kapanıyor.Ancak burda önemli bir nokta sistemin şalterini kapatıp açtığımda, sistem tekrardan çalışıyor ve akü voltaj seviyesi tekrardan 23 volt seviyelerine geliyor.Bir diğer husus ise elektrik geldiğinde boş olan akülerim kısa bir sürede şarj oluyor 15 dk gibi bir süre "şarj regülatörü 30 amperlik ".
Sizce burdaki esas sorun nedir? Tamamiyle akülerden kaynaklı bir sorun mu? yoksa aküleri paralel bağladığımdan dolayı mı akülerim çabuk bitiyor?
Bu arada akülerin kendi arasındaki gerilim farkınıda ölçtüm voltarı birbirine çok yakın.Biri 12.8 voltsa diğeri 12.9 volt olarak ölçülüyor.
İlk önce evde kurmuş olduğum sistemden bir bahsedeyim daha sonra bu sistemde yaşadığım sorunları dile getireyim
Aslında sistem hazır kurulması gereken bir şey yok inverter, şarj regülatörü, her şey elektronik kutu içerisinde ve lcd panel üzerinde hertürlü bilgiyi ve sistemin durumunu kontrol edebiliyorum.Cihazda 2400w lık inverter bulunuyor ve 2 adet 105 Ah paralel bağlı jel akü bulunuyor.Cihaz 24 Volt ile çalışıyor.Ben evde sadece jeneratör gibi kullanıyorum.Elektrik kesintisi çok sık olan bir yerde yaşadığımızdan dolayı böyle bir sisteme başvurdum "daha öncesinde benzinli jeneratör kullanmıştım ancak hem bakım, benzin ve ses gibi olumsuzluklardan dolayı jeneratörü satıp böyle bir sistem yaptım".Ayrıca cihaza güneş paneli ya da rüzgar gülü bağlanabiliyor.Ama şimdilik akülerimi şebekeden şarj ediyorum.
Şimdi yaşadığım sorunlara gelmek istiyorum,
1. ve en büyük sorun sistemin kullanım süresi.Sistemi kurmadan önce yaptığım hesaplara göre 105 Ah paralel bağlı 2 adet jel akünün 200 wattlık kullanımda en az 6 saat yetmesi gerekiyordu.eğer hesaplamalarımda yanlışlık varsa düzeltirseniz sevinirim.Ancak sistemi şuan "102 ekran lcd ve yaklaşık 2-3 arası ekonomik ampül" ile 200 wattlık tüketim ile 1 saat 30 dk ancak kullanabiliyorum. Akülerimde çok iyi değil gibi gözüküyor ancak deneme amaçlı dışarıdan starter akü dedikleri normal sulu akü getirip denedim getirdiğim aküler 72 Ah ve kullanılmış akülerdi sistem 1 saat 50 dk gitti. Akülerimi değiştirsem sistem yine benim beklediğim 6 saatlik kullanımı vermeyecek.
2. sorun sanki aküler tam olarak bitmiyor.Aküler tam şarjlı ilken sistemde 26.9 voltluk değer okuyorum.Elektrik kesildiğinde bu değer hemen 25.9 lara düşüyor ve 5 dk sonra 25 volt, 20 dk sonra 24.5 volt ve yavaş yavaş inverterörün kapanma seviyesi olan 21 volta düşüp sistem otomatik olarak kapanıyor.Ancak burda önemli bir nokta sistemin şalterini kapatıp açtığımda, sistem tekrardan çalışıyor ve akü voltaj seviyesi tekrardan 23 volt seviyelerine geliyor.Bir diğer husus ise elektrik geldiğinde boş olan akülerim kısa bir sürede şarj oluyor 15 dk gibi bir süre "şarj regülatörü 30 amperlik ".
Sizce burdaki esas sorun nedir? Tamamiyle akülerden kaynaklı bir sorun mu? yoksa aküleri paralel bağladığımdan dolayı mı akülerim çabuk bitiyor?
Bu arada akülerin kendi arasındaki gerilim farkınıda ölçtüm voltarı birbirine çok yakın.Biri 12.8 voltsa diğeri 12.9 volt olarak ölçülüyor.