Akü Ve Güneş Paneli Desteği Ile Yer Tipi Klima Çalıştırılabilir Mi?

  • Konuyu Başlatan: Konuyu başlatan İYİMühendis Tarih:
  • Başlangıç tarihi Yazılan Cevaplar:
  • Cevaplar 57
  • Okunma Sayısı: Görüntüleme 18,713

İYİMühendis

Kamp III
Mesajlar
527
Tepkime Puanı
311
Yer
Mersin
En uygun nasıl bir sistem kurmak lazım yaklaşık en az 2 saat/gün çalışmasını istiyorsak.
Başlangıç Akımı 20A
925w/4,2A=220V ; 925w sapphire comfort yer tipi klima

Güneş paneli+Akü+Tam sinüs İnvertör Kullanarak çalışmasını istersek,
hangi tip akü kaç Amper , kaç watt tam sinüs inverter ve Güneş paneli desteğinin ne kadar olması lazım.

Özele gelirsek :
Bu sistem Çekme karavanda kullanılacağı için 185w 1 panelim var en fazla 1 panel daha koyacak yer var.
Ayrıca kullanılacak sistemin ağırlığıda çok önemli. 100 kg mı geçmese iyi olur. Sanırım AGM akülerle bu işler olmaz.Elimde 105 A AGM akü var.
Lityum yada LiFePo4 akü gerekecek.
Son teknoloji ile bu iş başarılabilir mi? Son durumu görmek için böyle bi konu açıldı.
Bilgi ve Desteğinizi beklerim.
 

Etiketler
aku için
En İyi Cevap

Ups tam sinus değil. Kompresör döner ama pişer yanar. Muhtemelen trafolu ve verimi çok düşük. Sistem tam sinus olmalı ve klima gücünden 3 misli yüksek olmalı ki yeterli olsun.
En az 3 katı güçte jeneratör almanız lazım. Klima 2 kW ise 7.5 kVa dan aşağı kapasite kaldırmaz.

SM-S908E cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 

Etiketler
aku için
En az 3 katı güçte jeneratör almanız lazım. Klima 2 kW ise 7.5 kVa dan aşağı kapasite kaldırmaz.

SM-S908E cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

2.2 kw jeneratör almayı planlıyorum. Klima 9000 btu

Jeneratör klimanın 2 katı kapasitede


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 


2.2 kw jeneratör almayı planlıyorum. Klima 9000 btu

Jeneratör klimanın 2 katı kapasitede


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
1 kW civarıdır 9.000 Btu klima. 4 kVa jeneratör den aşağısı kaldırmaz. O da 4 kVa yazan jeneratör gerçekten 4 kVa verirse. Piyasadaki çoğu Çin malı jeneratör 12 voltta ki kVa değeri ile satılıyor. Ya da etiketindeki kVa yı vermiyor. @bartek Üstadın dediği gibi, kesinlikle deneyerek almanızda fayda var. Ya da kaliteli büyük kapasiteli bir jeneratör almanız lazım. Tavsiyem kesinlikle araç kliması olur, ister tavan tipi, ister orijinal. Yer tipi mobil klimalar çok çok sesli ayrıca. Bir de jeneratör sesi. İçerde serin oturacağım derken kulaklarınızdan olursunuz.

SM-S908E cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 

Jeneratör kVA numarası şöyle;
380 V, 3 faz Jeneratörlerde standart yük faktörü 0.8 dir.
100 kVA= 100x0.8 = 80 kW a eş değerdir. Bunu alan herkes bilir.

220V, 1 faz Jeneratörlerde standart yük faktörü 1.0 dir.
10 kVA= 10x1=10 kW

Biz de 10 kW çıkış değeri olan 220V Jeneratör 10/0.8= 12.5 kVA diye satarlar, gercekte 10 kW jeneratör, 10kVA dir.
Ya da 10 kVa diye sattıkları jeneratör, gercekte 8 kVA dir çünkü 220V Jeneratörde kVA=kW dir.

Aldanmamak için kaç amper verdiği sorulur. 10 amper çıkış varsa, 10x220=2200 Watt, yani 2.2 kW dir.O da 2.2 kVA demektir.

Tabii bir de yazan gücü, belki 1 saat çalışsa , 5 dakikadan fazla kullanmamak gerek.

Uzun süre kullanacak iseniz, belirtilen gücü en az %10 düşürün. Bir de sıcaklık ve rakım arttıkça, motor gücü düşer, eğer turbosarjsız motor ise.

Ozetle sizin 10 kVA diye aldığınız jeneratör, kisa süreli çalışma için 8 kVA, uzun süreli çalışma için 7.2 kVA olabilir. Yazın Antalya'da bir bakmışsınız 6 kVA ya düşmüş.
Bir de araca jeneratör montajı herkesin işi değil, benzinli alırsanız hararetten yangın çıkabilir, dizel de gürültülü olur.
 
Son düzenleme:




Cevabınız için teşekkür ederim.

***Alıntı: Bir de araca jeneratör montajı herkesin işi değil, benzinli alırsanız hararetten yangın çıkabilir.
*Bu cümleden dolayı jeneratörden vazgeçiyorum.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 

solarmarket.com ile görüştüm. 9000 btu klimayı Mexxsun 3000 Watt tam sinüs inverter modeli ile çalıştırabileceğimi söylediler. Ancak 22 derecede saatte 20 dakika çalıştırılabilir dediler. Bilgi bu şekilde.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 

Abi seni tebrik ederim,umutsuzluğa düşüp biraz araştırmaya ara vermiştim.Senin hesaplamaların tamamı doğru deneyerek kanıtladım.Tesadüfler ötesi. Bir sonraki mesajda açıklayacağım hesabın nokta atışı doğru.
 

@fsirin ,@bartek, @omnitemporal Üstatlar,
Konuyu işin içinden çıkamayınca Ugreen powerroam 2200 güç istasyonu satın alarak çözdüm.
Hesaba göre güç istasyonu 170 A ve klima çalıştığında 2 saat gösteriyordu çalışma süresi
1 kere denedim Klima çalıştı.
Şimdi güneş panelini güçlendirmek istiyorum. Panelim 186 w ; 205w panel alarak mevcut 20A mppt yi değiştirmeden Panelleri paralel bağlayıp sisteme 2 tane anahtar koyup ,Anahtarlar ile oynayarak mpptyi kapatıp TX60 çıkışına 390w göndermek gibi planlar yapıyorum. Takriben 6 saatte sıfırdan güç istasyonunu şarj edebilirim.(Sanırım)
 

Ugreen powerroam 2200 cihazına internetten şöyle bir baktım. Güneş panelinden şarj özelliği görülüyor. Bu durumda doğrudan panelleri bağlamanızda sorun olmaz. MPPT'niz 20A olduğundan eski paneliniz MPPT'ye bağlı olur takviye gerektiğinde MPPT'den ayırıp Ugreen sistemine bağlayabilirsiniz.