Switch ler arızalı muhtemelen.
Presostatlı, genleşme depolu sisteme geçebilirsiniz. En ufağından bir depo, basıncı pompa basma yüksekliğinden 0,2 bar düşük olsun. Yani pompa 20 metre Su sütunu basıyorsa 20 mSs yani, 2 bar demek. Depo basıncını 1.8 yapın. Presostat ayarını da 1,5 - 2 bar. Oda şöyle olacak. 1.8 e ayarlayacaksınız set basıncını, diferans ayarı da 0,2 bar olacak.
Normal hidrofor sistemine döneceksiniz yani. Presostat 80 TL, Depo da 100-150 TL dir. Ama hem dur kalk sayısını azaltırsınız, hem de arıza ihtimali azalır. Su akışı da daha stabil olur. Aynı pompayı kullandığınızı var sayıyorum.